光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5489|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

海湾5000电源怪问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-6 17:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有一台海湾5000主机报交流电源故障,主机的电源还有DC-DC电源变换板都换了新的 还是报交流电源故障,备电工作指示灯亮 ,但是量电源盒24v有输出电压,备电电池也有电。不知道什么原因,就是报交流电源故障。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-6 17:33:32 | 只看该作者
华为代理商
是不是电源盘有问题呢?交流电源故障
3#
 楼主| 发表于 2010-9-6 18:01:03 | 只看该作者
华为代理商
主机上的电源盒是新换的,换了两个啦,也不起作用。
4#
发表于 2010-9-6 18:03:05 | 只看该作者
华为代理商
这个问题不是什么怪事,主机电源工作信号是从电源板通过连线到主板上的,也就是说:电源板给出的信号不对、连线断、主机的CPU检测电源信号口坏,都可能造成上述故障现象的。
5#
发表于 2010-9-6 18:15:24 | 只看该作者
华为代理商
主备电检测
































 













 











隔离电源





485

接口





接地检测





回路板,通讯板接口





存储器





看门狗





触发器




声音





报警触点





开关板通讯







时钟





主备电检测
































 













 











隔离电源





485

接口





接地检测





回路板,通讯板接口





存储器





看门狗





触发器




声音





报警触点





开关板通讯







时钟





主备电检测
































 













 











隔离电源





485

接口





接地检测





回路板,通讯板接口





存储器





看门狗





触发器




声音





报警触点





开关板通讯







时钟





6#
 楼主| 发表于 2010-9-6 18:16:58 | 只看该作者
那如果电源板输出信号对的,连线也没断,就是主机的CPU检测电源信号口坏

坏了,这个主机的CPU检测电源信号口是在主板上吗?
7#
发表于 2010-9-6 18:20:31 | 只看该作者
主备电检测:分别通过一只光耦使信号输出到

CPU

,报出主电或备电故障。
8#
发表于 2010-9-6 18:27:21 | 只看该作者
LD-D02

智能电源盘是海湾公司推出的继

LD-D01

后的更新换代产品,电路采用国际上流行的并联开关电源、通用智能芯片、数码显示。可以根据不同故障自动发出不同声光报警指示。





此并联型开关稳压电源,额定输出电压为

26



5V

,最大输出电流为

8

安培。分为电源主板、显示板。





电源主板包括整流滤波(

B1



C38



C39

)、脉宽控制(

M1



M2



U7



U1



BT2



C47



R54

)、反馈环节(

RX3



U2



O2

)、并联藕合(

T1



L2

)、输出(

D5



D17



D18



C4

)、充电控制(

R15



R70



U3



R7



T1



D4

)、主电检测(

D9



U3

)、备电控制及保护(

U3



T5



JK1

)。





显示板包括采样及放大(

U4



RX1



RX2



D1



D3



D4



D5



D6



D7



D8



D9

)、

A/D

转换(

U6

)、微处理器(

U8

)、液晶及驱动(

U1

)、电源(

MC34063

)、看门狗(

U5







系统上电后,经

B1

整流出

300V

的电压,经

R59

降压,把信号送至

U1

。同时,经

R51



BT2



T3



U7



U1

供电,

U1



A



B

端口输出脉冲(方波)信号,使

M1



M2

导通,经

T1

藕合,

D17



D18

整流输出

30V



24V

电源。

U2



RX3



O2

组成反馈环节对输出电压采样,隔离后送至

U1

,控制方波的宽度。





30V

电压用来对外加电池充电。





交流采样、备电采样、输出电压、输出电流经

U4

放大后送至

U6

进行模数转换,

U1

收发后送到数据线上。微处理器则对数据总线和液晶(通过

U7

)分时控制。





MC34063A

对显示板提供电源。









三、故障现象与维修






LD-D02


智能电源盘分为电源板和显示板,现就各种故障分别讲解。





1.




报主电故障。(蜂鸣器响及报警灯亮)





1

)误报主电故障。

 



查主程序

89C51



ADC0809



LM324

(电源板)

LM339



D6



T17







2

)报主电故障。

24V

端子无输出,则查电源板的

F1



B1



R59



3825



T6



M1



M2



L2

等。





报备电故障。





1

)误报备电故障。查主程序

89C51



ADC0809



LM324



LM339



L2



U6

、(

7805







2

)报备电故障。电池、

LM339








3


、报输出故障。





检查

F2



LM324

、光藕

O1



R5



ADC0809



89C51



L3





4


.带载时不报备电故障。






R15



R70

改为

5.1K



1.2K









5


.带载时输出电流显示与实际值相差大。






R36



10K

改为

9.8K

、调节

RX2



LM324



ADC0809

坏。







6


.自检重复启机。





检查

U8



U5



34063








7


.充电电流小。





R1



5



1

Ω 改为2.7Ω






8.输出电压低。




检查U2、RX3、C42。仍不行检查D17是否反向击穿。U7输出是否为15伏电压。






9.带载能力差。




检查C38、C39、C25容量是否降低。






10.输出电压显示与实际值相差大。




显示电路由采样电路、电压跟随器324、ADC0809转换组成,更换LM324、ADC0809无变化,将分压电路R36(10K)用10K电位器更换,慢慢调节使显示值与实际值相吻合,焊下电位器测量两管脚电阻值为9.7K,用9.7K电阻焊上开机,好。





11.上电后数码管显示异常。



这种故障基本是由数码管故障引起,短路、断路均能造成此现象。因为不是一个数码管显示异常,断路可能性很小,所以短路可能性最大。检查发现数码管两管脚连锡,去锡后显示正常。

9#
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:01:08 | 只看该作者
说的挺详细,我说的不是电源盘,是海湾5000主机的电源。
10#
发表于 2010-9-6 19:42:12 | 只看该作者
[quote user="leizhiwei"]那如果电源板输出信号对的,连线也没断,就是主机的CPU检测电源信号口坏

坏了,这个主机的CPU检测电源信号口是在主板上吗?[/quote]
对,就CPU芯片里有4个输入端。老国标的可能是3个输入端、。



参考一下:

电源信号接口的说明:

主电欠压(MS-)正常时为低电平,欠压时为高电平
主电故障(MSE)正常时为低电平,故障时为高电平
备电欠压(BA-)正常时为低电平,欠压时为高电平
备电故障(BAE)正常时为低电平,故障时为高电平
参考二下:



1

脚—S1

主电工作信号:指有满足要求的AC220

交流电源输入,系统处于正常工作输出状态。面板有对应的指示灯。





2

脚—S2

备电工作信号:指AC220

交流输入电压低于AC176V

以下,蓄电池经系统控制,单独向负载供电的工作状态。面板有对应的指示灯。





3

脚—S3

备电欠压信号:指备电工作状态时,蓄电池电压低于DC22V

的情况。面板有对应的指示灯。





4

脚—S4

备电故障信号:指本系统与蓄电池间的连接线发生短路或断路的情况。面板有对应的指示灯。





5

脚—S5

总故障信号:S3

、S4

、S6

信号中任一个有效均会导致S5

为高。





6

脚—S6

主电欠压信号:指主电工作状态时AC220

交流输入电压的有效值低于AC176V

的情况。面板有对应的指示灯。





7

脚—S7

充电状态信号:指本系统内的充电器处于充电工作状态。面板有对应的指示灯。





8

脚—

面板


指示灯自检电压输入端,

低电平有效。





9

脚—

公共地端。






您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-7 01:02 , Processed in 0.107375 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表