各位兄台,请教个关于背景音乐及紧急广播的问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-2-25 15:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

我现在有个项目做背景音乐兼紧急广播,目前设计吸顶喇叭覆盖的区域在公共走道及大开间办公区,甲方的意思是在单独的办公室或房间内不设置吸顶喇叭。

请问:

1、如果背景广播和消防紧急共网的情况下,房间内不设置喇叭是否符合规范?还是允许多少面积以内的房间可以不设置紧急广播,多少面积以上必须设置?(能提供此方面的规范参阅吗,谢谢)

2、背景广播和消防广播共网的情况下,广播分区是否必须按消防分区而分区?

3、该建筑单层面积较大,每个楼层划分了大概7、8个分区,横向跨度较大,消防报警时,是否必须联动整个楼层乃至N+-1? 是否可以在一个消防分区报警时,联动相邻的两个分区以及楼上楼下的相应分区?如果采用这种方式,要求消防提供报警联动信号的接点数量怎么计算?

谢谢各位行家详细解答,是否还能提供关于此方面的设计规范及要求?

谢谢!

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-2-26 12:23:15 | 只看该作者
华为代理商

火灾自动报警系统设计规范-GB50116-98
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:199961


5.4火灾应急广播
5.4.1
控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。
5.4.2
火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:
5.4.21
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m
5.4.2.2
在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
5.4.2.3
客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W
5.4.3
火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求:
5.4.3.1
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
5.4.3.2
消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
5.4.3.3
床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
5.4.3.4
应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
5.5
火灾报警装置
5.5.1
未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
5.5.2
每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。
5.5.3
在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其警报器的声压级应高于背景噪声15dB

火灾自动报警系统设计规范-GB50116-98  完整下载地址:http://www.rdzjw.com/download/list.asp?id=142

3#
发表于 2008-2-26 13:42:54 | 只看该作者
华为代理商
这设计规范还要钱啊???
4#
发表于 2008-4-4 16:56:21 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-8-2 13:58 , Processed in 0.091691 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表