这个小区监控系统到底要不要做弱电接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-27 16:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

  小区不大,监控摄像机共计室内:5个,室外10个,1台16路DVR录像。这个小区监控系统到底要不要做防雷接地?如果不做,我怕室外摄像机会在雷雨天损坏,如果做防雷和接地,成本明显提高,甲方不同意,方案通不过。

  大家平常是怎么处理这种事情的?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-4-28 11:43:39 | 只看该作者
华为代理商

Re:这个小区监控系统到底要不要做弱电接地?

要看小区所处的位置,是不是雷击高发地带,然后要看室外摄像机是不是处在建筑保护的范围内。

3#
发表于 2007-7-24 23:32:56 | 只看该作者
华为代理商
如果是室外立杆安装可以在杆子上直接做,成本增加不多。
4#
发表于 2007-12-11 20:09:07 | 只看该作者
华为代理商

我们基本都不做接地的,问题不太大,基本上没有发生过雷击,要是经常被雷击就好办了,甲方没有这样的意识,一般不同意.我们只做可能,甲方真不同意,设备移交了,被雷击的话就是他们责任,他们出钱更换咯.一般这样处理.只是个人做法,不妥请谅解.