组合冷库空库降温试验的方法应按下列要求进行(供楼主参考)

1.库体周围应无各种人为热流的影响;

2.应关闭库体,熄灭库内照明灯,用电加热器预热;当库内温度达到ffice:smarttags" />32、并稳定1h后方可进行测试;

3.应保持库内温度为32±1,测定1h内加热器的输入热量,并应保持这个输入热量;

4.测试时间内,输入热量的波动值不应大于1%

5.应启动制冷机对冷库进行降温,同时记录降温起始时间;

6.空库降温开始后,应记录库内初始温度,并应每隔10min记录一次;

7.测试过程中环境温度发生变化时,向库内输入热量应每隔30min修正一次;单位时间的热量修正值应按下式计算:

8.当库温达到设计温度时,应记录降温结束时间,并计算降温时间;

9.应绘制库温随时间而变化的降温试验曲线。