电梯迫降的主要原因是什么

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-30 11:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问一下电梯迫降的主要原因是什么,地下室没有电梯下去,地下室着火了,需要启电梯迫降吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-30 13:07:48 | 只看该作者
华为代理商
实在是没有看懂,是电梯迫降的----条件吗?
另外,电梯是分客梯和消防电梯,在火灾确认后,规范是这样要求的;
《6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。》。
3#
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:02:48 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-12-30 13:07
实在是没有看懂,是电梯迫降的----条件吗?
另外,电梯是分客梯和消防电梯,在火灾确认后,规范是这样要求 ...

是这样的   地下室没有电梯,住宅楼的1层到楼顶都有电梯,如果地下室着火的话要不要联动楼层上的电梯迫降。
4#
发表于 2013-1-4 15:48:01 | 只看该作者
华为代理商
当然要---迫降到首层的,理由是:地下层着火-------1、也可能造成电梯(客梯)停电;2、消防电梯也要及时的回到首层的。
5#
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:41:31 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2013-1-4 15:48
当然要---迫降到首层的,理由是:地下层着火-------1、也可能造成电梯(客梯)停电;2、消防电梯也要及时的 ...

就是住宅楼的商铺层着火了要迫降电梯吗,商铺和地下室是同一层的,商铺和地下室通过墙隔开来了?
6#
发表于 2013-1-4 20:37:00 | 只看该作者
lwt521521 发表于 2013-1-4 19:41
就是住宅楼的商铺层着火了要迫降电梯吗,商铺和地下室是同一层的,商铺和地下室通过墙隔开来了?

难道这栋楼--有火情的,电梯(客梯)还要继续使用吗?总结一下上海教师楼的伤亡情况吧?
7#
发表于 2013-1-4 21:20:47 | 只看该作者
建筑物任何一点发生火灾,电梯迫降到首层。包括消防电梯和客梯货梯。
8#
发表于 2013-1-4 21:52:12 | 只看该作者
9#
发表于 2013-1-11 15:43:23 | 只看该作者
如果电梯不到地下一层,但是在地下一层有消防火灾探头的话,当火灾发生时,消防探头检测到火灾后,会自动切断除了消防设备电源以外的供电,此时消防控制设备的反馈信号送至电梯,电梯就按照火灾应急情况自动迫降到首层并开启轿厢门。
如果在地下一层没有消防火灾探头或报警器,那还要看设计的是否会在火灾发生时切断非消防设备的供电,如果地下一层不和地上建筑物相通而是仅仅是个完全独立的部分,可能就不会有与消防电梯的联动。
10#
发表于 2013-1-31 19:15:30 | 只看该作者
如果是消防梯,就必须要迫降首层,如果现场条件允许,消防人员可用于运输大型设备。如果不是消防梯可以由专业人员将电梯就近停靠后断电(必须),防止有人乘坐造成窒息。迫降的主要用途就是防止有人乘坐造成死伤,首层方便操作和逃生防止误乘。