电气系统中中性点运行方式有哪几种?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-7 12:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-11-7 13:28:44 | 只看该作者
华为代理商

解释;

1.中性点不接地系统,当系统发生单相故障接地时,三相用电设备的工作可以照常运行,一般允许继续进行2个小时,如2个小时内无法排除故障,才切除故障线路,系统对通迅线路干扰小,单相触电危险性也小,但是系统对接地故障检测保护的要求和线路绝缘的要求较高。常在3-10千伏系统和01千伏以下的工作条件特殊,安全要求较高的场所采用。
2.中性点直接接地系统,系统的线路绝缘只要按相电压考虑,能抑制高压窜入,雷击,拉合闸操作和感应等产生的对地电压升高,
它还可以提供稳定的相电压方便供电,但是系统单相电危险性大,接地装置间容易相互影响,常在01千伏及以上的超高压系统和01千伏以下的三相四线制系统中采用,
3.中性点经消线圈接地,能消除接地点的断续电弧,避免出现过电压,同时又保持了中性点不接地系统允许短时间内一相接地故障。
运行的优点。它是3-60千伏系统当单相接地电流大于一定数值时,普遍采用的接地方式。
    不同接地方式对电力系统运行特别是发生单相接地时有明显的影响。各有利弊。