光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2324|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

求分析海湾未定义故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-20 19:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1请问海湾主机上面的未定义故障是怎样产生的。

2未定义故障的二次码是1102200他们是怎样分配的。如前面11是回路编码。其他的是什么不是很清楚是海湾5000型号的主机。

3以前本人考虑是设备定义错误,但是那已经运行了两年都是正常的,现在是检修出现的这种问题。请问回路线路对地或者短路会出现这种故障?

请高手仔细帮我研究,回答详细点。

谢谢了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-21 08:15:06 | 只看该作者
华为代理商
我这里有台5000型的主机也出个类似的故障,不过后来又没有了。也想知道是什么原因?
3#
发表于 2010-5-21 21:46:25 | 只看该作者
华为代理商
你的二次码不正确,应该是6位数字110220 00
4#
发表于 2013-5-6 18:04:05 | 只看该作者
华为代理商
2个因素
应排除外围线路或设备问题
1.确实主板损坏
2.主板没有插好,金手指需擦拭,另程序蕊片也擦拭。
5#
发表于 2013-5-6 19:13:56 | 只看该作者
华为代理商
这个只能到现场查看才能确定!
一般来说是11层1区220号,具体真实情况只能到现场检查才知道!
6#
发表于 2013-5-6 20:03:46 | 只看该作者
学习了