监控机房配电问题求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-5 12:28:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
图片找不到,我就口述吧。 进来是市电3相4线,到机房后,接入电箱,100A漏电开关——3个63A两相漏开——6个15A单相空开。我本来设计是想这样的,1个63A的直接接UPS之后供电给监控设备,用3条跳线把63A火线出口接到3个空开,剩下的2个63A漏开,就能接到6个单相空开,零线输出空了。弄一个零线端子,端子连到100A漏开零线输出,插座、照明的火零线分别接到单相空开和零线端子。但是接好线后,输出到UPS那个63A漏可没问题,其他2个63A漏开就有问题了,照明一打开就跳闸...请问,这存在哪些问题呢,我自己后来的理解,是不是零线接线是不是存在问题.....本人新手,请各位师傅指教,谢谢!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-3-5 13:30:13 | 只看该作者
华为代理商
还是把箱子里的闸具改装一下吧,总闸换成普通100A开关,不要漏电,总闸下面的3个63A漏电开关的其中一个也换成普通的63A开关供UPS,其他6个单极接照明。(注意照明的N线不要和UPS出来的混接)
一路普通开关给UPS,UPS出来后单设一个总闸(如UPS是三进单出的可以射一个单极63A总闸,如是三进三出的设三极63A开关),下面根据设备数量设置几块16A单极+vigi供监控设备。
见草图;


供参考
3#
发表于 2012-3-6 20:21:10 | 只看该作者
华为代理商
把三相100A漏保开关,换成普通100A的就可以了,后面不用动。漏保开关有安装要求的。
4#
发表于 2012-3-7 07:49:34 | 只看该作者
华为代理商
供UPS的输入电源不可以装漏开的。
5#
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:02:34 | 只看该作者
华为代理商
谢谢啦,受益匪浅
6#
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:24:36 | 只看该作者
我那个原本的设计,UPS前面接漏开,虽不规范,但也能供电,因为各种原因,箱内设备不好更改。关于那个零线接法问题,我还是存在较多疑问,谢谢各位详细分析下
7#
发表于 2012-3-8 20:44:21 | 只看该作者
87470615 发表于 2012-3-8 10:24
我那个原本的设计,UPS前面接漏开,虽不规范,但也能供电,因为各种原因,箱内设备不好更改。关于那个零线接 ...

在UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
8#
发表于 2012-3-8 22:29:18 | 只看该作者
都是高手!
9#
发表于 2012-3-8 22:37:37 | 只看该作者
你错就是错在零线交叉知道吗
220火线(相线)是从哪个漏保来的零线就得接在哪个零线输出点上,千万不要接在公共零线端上,这是个严重的错误。
10#
发表于 2012-3-8 22:45:56 | 只看该作者
根本不是什么UPS接漏电开关问题,你跳闸的并不是这个开关而是照明的,其实你几个主开关都没必要用漏保,照明也不需要漏保就用空气开关就好了,有插座回路的以及监控设备用电的才用漏电保护开关。