自动报警线路一定要用阻燃线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-12 10:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有没有这方面的强制规定呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-11-14 09:08:01 | 只看该作者
华为代理商

高层民用建筑设计防火规范
9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;

火灾自动报警系统设计规范-GB50116-98
10.2.2消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

3#
发表于 2007-11-15 08:54:49 | 只看该作者
华为代理商
一般的民用和工业建筑涉及消防报警系统时必须要用阻燃线,还有就是在特殊、重要场所须用阻燃线。
4#
发表于 2007-12-5 19:36:09 | 只看该作者
华为代理商
一般的民用和工业建筑涉及消防报警系统时必须要用阻燃线,还有就是在特殊、重要场所须用耐火线
5#
发表于 2007-12-12 10:44:04 | 只看该作者
华为代理商
耐火线一般没有强制要求,消防工程基本都要用阻燃线的,要不验收时候麻烦!
6#
发表于 2008-1-8 22:10:19 | 只看该作者
 
7#
发表于 2008-4-7 21:49:57 | 只看该作者
谢谢分享
8#
发表于 2008-4-8 23:07:04 | 只看该作者
验收的时候会检查电线嘛?
9#
发表于 2008-4-9 11:50:53 | 只看该作者
了解了解
10#
发表于 2013-3-22 21:58:09 | 只看该作者
规范是阻燃 现场很多都不是的 验收还没有遇到查线的