维修狮岛后引发的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-24 08:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
我单位有一套狮岛SD-2100,上次6月1日被雷击后,更换连动主板,发现现在每次开机都会误,都是报喷淋压力表,一次2个,楼层每次不同,请各位高人指点12
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
4#
发表于 2007-8-24 15:52:09 | 只看该作者
华为代理商
每次误报是不是在同一回路上的设备,更换“隔离模块”。 拆除总线上所有探头及与主机的联线等,用500V摇表检查总线绝缘性能...
3#
 楼主| 发表于 2007-8-24 15:38:56 | 只看该作者
华为代理商
因为联动主板被雷击穿,所以更换,防雷接地连接良好,线路正常
2#
发表于 2007-8-24 09:08:46 | 只看该作者
华为代理商

为什么更换主板?你的系统没有作防雷接地么?如果是误报,你更换主板后程序动过么?先检查一下回路总线,