海湾5000图形显示器和火警信号联系不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-11 00:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
大家好,我用的是海湾5000,现在有个问题,报火警或者故障时,图形显示器没有显示,请问是怎么回事,要怎样设置啊?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-11-11 22:46:41 | 只看该作者
华为代理商
主机跟电脑通讯正常吗?
3#
发表于 2012-11-16 18:50:39 | 只看该作者
华为代理商
你这个问题说的也太笼统了,主机报警或故障CRT没反应,你先看看主机和CRT电脑主机通讯正不正常。CRT电脑主机是不是报通讯故障?用户使用手册http://hi.baidu.com/bjgst119/item/ce813ec98e960a2f0831c64d
4#
发表于 2012-11-16 22:35:55 | 只看该作者
华为代理商
这样完全没有讲清楚。通讯线连接,通讯端口是否打开,设置是否正常都有关系的。
5#
发表于 2012-11-29 09:35:03 | 只看该作者
华为代理商
看上位机CRT里设置的地址与主机地址是否一致,通讯线连接,通讯端口是否打开,CRT服务器软件是否打开,电脑是否中病毒,一般情况下不要重装系统,产品服务 淘宝  http://shop67684683.taobao.com/?spm=11042cBb.3-7R5
6#
发表于 2012-12-3 16:52:36 | 只看该作者
CRT与报警主机肯定没有连接
7#
发表于 2012-12-3 18:04:52 | 只看该作者
如果是新国标的系统(主机、CRT),在主机上没有报通信故障的情况下,就是这个点没有设上,或是数据库内的东西被删除(数据库坏)。