光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6105|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于消防水泵接合器安装(规范内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-4-2 20:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

自动喷水灭火系统施工及验收规范中关于消防水泵接合器安装的规定:fficeffice" />

4.5 消防水泵接合器安装 

4.5.1 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 

4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 

4.5.2.1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段; 
4.5.2.2 
地下消防水泵接合器应采用铸有 " 消防水泵接合器 " 标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的固定标志;
 
4.5.2.3 
地上消防水泵合器应设置与消火栓区别的固定标志;
 
4.5.2.4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度宜为 1.1m ;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m 且不应安装在玻璃幕墙下方。 

4.5.3 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m ,且不应小于井盖的半径。 

4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应符合下列要求: 

4.5.4.1 在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵接合器井时,其井壁宜采用 Mu7.5 级砖、 M5.0 级水泥砂浆砌筑; 
4.5.4.2 
在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵接合器井时,其井壁宜采用 Mu7.5 级砖、 Mu7.5 级水泥砂浆砌筑,且井壁内、外表面应采用 1  2 水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于 20mm ,抹面高度应高出最高地下水位 250mm 。当管道穿过井壁时,管道与井壁间的间隙宜采用粘土填塞密实,并应采用 M7.5 级水泥砂浆抹面,抹面厚度不应小于 50mm 