华为代理商
请问各位前辈:平时排风与排烟共用风道,280°防火阀常闭,火灾时电动打开,如何实现连锁停风机
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-12 00:04:44 | 只看该作者
华为代理商
应该是280度防火阀平时常开,火灾时高温气体使防火阀自动关闭,阻挡烟气蔓延并连锁停止风机运转。
3#
发表于 2013-5-12 06:24:47 | 只看该作者
华为代理商
可以用模块连锁,也可以直接用280°的触点连锁---停风机
4#
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:01:03 | 只看该作者
华为代理商
防火阀无法熔断关闭怎么办
5#
发表于 2013-5-12 08:57:02 | 只看该作者
华为代理商
告别少年 发表于 2013-5-12 07:01
防火阀无法熔断关闭怎么办

质量不合格,更换。
6#
发表于 2013-5-12 12:09:45 | 只看该作者
手动拉下拉环就可以关闭了
7#
发表于 2013-5-12 14:33:35 | 只看该作者
平时常开,,,通过熔断丝来停风机    用模块联动也可
8#
发表于 2013-5-13 12:37:31 | 只看该作者
用模块的话貌似要加2个输入输出模块吧   一个启动  一个停止
9#
发表于 2013-5-13 17:46:51 | 只看该作者
同意3#楼的说法!