前端6个摄像头,都是12V的,在机房采用的是集中供电,一次出现故障,显示器画面上2个摄像头出现严重干扰。 摄像机无干扰源,测电压都没问题,录像机后面更换视频接头,还是不能解决问题。
弄了几个小时,想到检查一下电线,结果发现有一条12V的电线的红线破损(集中供电5CM处),裸露出来了,将其包好以后,干扰消失。   以前从来没有注意过这种情况,想请问下,这是什么原因造成的,是12V的电磁场应该也不大吧?而且只有一芯线裸露出来,也不会说有短路的情况出现。  它干扰的是录像机后面的视频接头吗?求解,谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-13 16:15:50 | 只看该作者
华为代理商
空气也是介质啊,再说布线怎么可能不经过墙地之类的。屏蔽线少了不行
3#
发表于 2012-8-14 22:02:25 | 只看该作者
华为代理商
学习者
4#
发表于 2012-8-14 22:59:07 | 只看该作者
华为代理商
这样也会出现干扰啊学习了
5#
发表于 2012-8-17 10:24:30 | 只看该作者
华为代理商
这个问题还没有遇到过。学习
6#
发表于 2012-8-17 16:47:43 | 只看该作者
没遇到过,学习中