    已知某学生宿舍楼有七层,每层有12个房间,要求每个房间安装2个计算机网络接口,以实现ffice:smarttags" />100M接入校园网络。为了方便计算机网络管理,每层楼中间的楼梯间设置一个配线间,各房间信息插座连接的水平线缆均连接至楼层管理间内。根据现场测量知道每个楼层最远的信息点到配线间的距离为70,每个楼层最近的信息点到配线间的距离为10。请你确定该幢楼应选用的水平布线线缆的类型并估算出整幢楼所需的水平布线线缆用量。实施布线工程应订购多少箱电缆?

解答:由题目可知每层楼的布线结构相同,因此只需计算出一层楼的水平布线线缆数量即可以计算机整栋楼的用线量。

1)要实现100Mbps传输率,楼内的布线应采用超五类4对非屏蔽双绞线。

2)楼层信息点数N=12×2=24

一个楼层用线量C=[0.55(70+10)+6]×24=1200fficeffice" />

3)整栋楼的用线量S=7×1200=8400

4)订购电缆箱数M=INT8400/305=28(箱)

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-25 23:04:18 | 只看该作者
华为代理商
顶顶顶
3#
发表于 2008-9-26 13:21:00 | 只看该作者
华为代理商

不错啊!!

 

4#
发表于 2008-9-28 00:24:13 | 只看该作者
华为代理商
不错啊!!
5#
发表于 2008-10-1 10:41:55 | 只看该作者
华为代理商

不够详细

6#
发表于 2008-10-1 10:42:41 | 只看该作者
详细点就好了
7#
发表于 2008-10-4 20:57:30 | 只看该作者

25回线高频模块使用指南

25回线高频模块使用指南
8#
发表于 2008-11-14 14:21:47 | 只看该作者
太理论了
9#
发表于 2008-11-15 23:42:23 | 只看该作者
公式里的25和6代表什么?
10#
发表于 2008-11-16 18:17:50 | 只看该作者

公式里的0.55 和 6代表的是什么意思?哪位大大解释一下 学习学习