光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1368|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

工程商在安装楼宇对讲过程中遇到的五花八门问题解决办法 欢迎大家继续跟帖把问

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-16 14:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
小区楼宇对讲系统已经走进千家万户,有联网系统,可视系统,对讲系统等等,系统种类繁多,工程商在安装



楼宇对讲



过程中遇到的问题也是五花八门。笔者根据多年现场经验,总结出最为常见的几类问题,每一类问题都做了详细的分析,希望能对工程商有所帮助。



  一、三门峡现场



  故障现象:直按彩色可视系统,六层楼

12

户,六楼没有彩色。



  排除过程:先电话指导三门峡客户检查线路,对方经理也让施工工人去检查了,施工工人一直反映说没有问题。本厂工程师再次电话指导:将六层没有彩色的分机换到五楼,结果就有彩色了,说明分机主机都没有问题,问题出在线路上,于是再次强调重点检查

5

楼线路。但是施工工人不愿意承担责任,让对方经理给我们打电话,强烈要求本厂派工程师到工地检查。工程师去后发现:在五楼接分机处,有

2



18

伏电源线,其中一根多芯导线被施工者剥断十几根铜丝,本来截面积

0.5

的导线有

28

根铜丝,现在就剩十几根了,导致电压严重下降,从来影响到没有彩色。





  解决方法:重新连接被剥断的部分

18V

电源线。



  经验教训:施工接线人员的责任心以及工作态度是否严谨,很重要。对于个别没有责任心的施工人员来说,一个小小的失误,就会导致及其严重的后果。



  二、信阳颐和花园小区现场



  故障现象:编码彩色可视系统,分机图像扭曲且色彩还原过度。



  解决方法:在视频主线上对地加个

75

欧的匹配电阻。



  原理分析:楼宇系统每个分机的视频信号都在一根视频主线上并联叠加,使得视频信号更强,所以分机图像出现了图像扭曲、色彩强烈的现象。在视频主线上对地加

75

欧电阻,削弱部分视频信号,恢复正常图像。



  三、信阳市龙城佳苑小区现场



  故障现象:编码黑白可视系统,其中有一户分机监控门口主机图像时出现严重网纹干扰。



  解决方法:更换一条分机视频线。



  原理分析:用户自购的视频线生产工艺太差,为非标视频线,视频线铜芯没有包裹在中间位置,属于偏芯,导致分机视频出现问题。



  经验教训:用户自购导线,不能光追求价格低,当价格低到一定程度,就要严格检查导线质量了,有铜包铝、铜包钢、非标、掺杂等手法。建议采用正规厂家的导线,香港冠捷在北京有一个电线电缆厂,质量比较可靠。



  四、漯河金地紫薇花园现场



  故障现象:直按可视系统,门口主机在待机时有噪音。



  解决方法:用导线将

20V

电源“地”与大地接通。既在主机外壳或者大门上与

20

伏的负极相连接。如果大门接地不好,还可以把

20

伏负极用导线直接拉到大地上,并用钢筋在地下钉入

1

米左右,周围泼洒盐水。



  原理分析:该小区电源接地情况不好,造成干扰信号不能直接导入大地,而是通过主机功放放大后形成噪音。



  五、新乡博远龙郡花园现场



  故障现象:编码可视刷卡系统,电控锁打不开



  解决方法:重新连接

12V

电源线



  原理分析:工人在接线时把

12V

电源线铜丝剥断很多造成。因为开锁电流很大,如果把

12V

电源线铜丝剥断就相当于

12V

电源线很细,电流电压不足出现不开锁。



 六、焦作市解放区教育局现场



  故障现象:编码黑白可视系统,

16

层一层两户,图像出现重影而且楼层越低越严重



  解决方法:

(1)

用大厦型隔离器。



  

(2)

在七层楼处把视频线断开,再从主机那拉一条视频线带八层以上的分机,主机视频输出要加个视频隔离器,这样视频信号就分了两路,一路视频线带

1-7

层,另一路视频线带

8-16

层。



  

(3)

或不拉视频线,那么七层以上的视频信号就要从七层的视频隔离器输出往上带。



  原理分析:因视频信号需要点对点传送,楼层越高,视频信号向下反射越严重就出现了重影现象,所以高层必须使用以上方法解决视频问题。



  七、长垣欧洲花园现场



  故障现象:直按黑白可视系统,出现整个单元没图像



  解决方法:摄像机坏,更换摄像机。



  原理分析:视频线与

4

号线短路把摄像机烧坏,因

4

号线上有

12V

电压,如果与视频线短路就会把摄像机视频电路烧坏。为防止再出现这种情况,本厂现在的摄像机视频输出都有个隔离器,杜绝了此类事件的发生。



  八、郑州西开发区睿智花园现场



  故障现象:直按编码黑白可视系统,可视分机图像有网纹干扰。



  解决方法:在每层的视频隔离器

18V

的输入端加个

4700 uf/25V

的电容滤波即可。



  原理分析:因现场供电电压有杂波,

18V

输出到每个楼层隔离器都需要线路滤波才能把杂波滤除。



  九、郑州圃田现场



  故障现象:编码混装系统,呼通后出现啸叫现象,有广播电台的声音



  解决方法:在“

T

”线最远端对地加

1UF

电容滤波,麦克风重新焊接,可把广播声去掉,啸叫调平衡,电位器要错过临界值,即调到不啸叫时再回一点。



  原理分析:此地区距广播电视塔太近,如果布线不合理,就会容易接收到广播声音,所以要在“

T

”线最远端上虑波,改变一个功放的输入阻抗。啸叫如果不错过临界值,有可能出现这只分机不啸叫了,而另外一只分机又啸叫,因线路的长短不一。



  十、郑州上都国际公寓现场



  故障现象:编码对讲联网系统

30

层每层

28

户,如果呼叫第一户房号然后立即挂机再呼叫第二户房号,而还是第一户的房号在振铃。



  解决方法:在“

V

”线对地接入一只

1K

电阻即可。加人

1K

电阻是为了给“

V

”线放电,因此系统“

V

”“

T

”“

G

”的线路太长,当呼叫时“

V

”线会有

5V

电压,而此时立即再呼叫第二户“

V

”线的电还没放完,所以还是第一户振铃。



  原理分析:因为该小区情况特殊,每个单元有

16

层,每层有几十户,一个单元

700

来户

!

这么多的分机线导线,导致

V

线电压不能马上彻底泄放,从而使主机软件产生误判。



  十一、河南省检查院家属楼小区现场



  故障现象:编码对讲系统,出现整个单元主机给分机送话声音小。



  解决方法:主机麦克风孔被小虫子堵死了,将其清除,恢复正常。



  原理分析:主机外壳上的麦克风孔直径只有

1

毫米,有任何异物堵住小孔,都会削弱传向麦克风的声音。



  十二、交警大队家属院



  故障现象:编码对讲系统,主机啸叫,调整音量电位器无法解决。



  解决办法:打开主机后发现电路板内,有一只死飞蛾,造成电路短路。



  原理分析:飞蛾钻入主机内,造成电路板上电子元器件的管脚短路。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-8-8 17:04:14 | 只看该作者
华为代理商
够全的,谢谢分享了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-16 19:58 , Processed in 0.084119 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表