电缆线径如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-6 15:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我公司最近买来一卷电缆, YJV-3*25+1*16 但货到后我算了一下好像不对。
一根25平方的里面有七股铜芯,我算了一股铜芯的面积,再乘以七,结果只有21平方,而16平方的用这种方法也只有12平方,不知道这样算法对不对,各位指点!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-6 18:08:51 | 只看该作者
华为代理商

电缆电力的导体可以分为非紧压圆形、紧压圆形和紧压成型这几种,你说的是紧压时的铜芯截面外径,不同的厂家适用不同的材料,所以控制的导体外径也会有所不同。

紧压导体与非紧压导体的截面是不一样的,所以你这样的算法不准确,建议你看一看电线电缆手册上有关于线芯导体计算方面的内容。

 

3#
发表于 2007-8-7 08:25:00 | 只看该作者
华为代理商
  这种电缆基本上是采用的紧压导体,导体在通过紧压模以后会变形,测量出来的单线外径也不准确了。一般对成品导体截面的检验是通过测量直流电阻来确定的,具体的数值见GB/T3956-1997的规定。弱电下载站应该有这个规范下载。