海湾5000型主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-26 22:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
向各位高手求教一下
海湾5000型主机报04回路故障怎么回事,还有就是老是报一个000000故障
先谢过!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-27 06:59:02 | 只看该作者
华为代理商
把04回路接的线拆了,看报不报。还报,主机有问题。
3#
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:05:42 | 只看该作者
华为代理商
多线控制盘的信号线能够从从回路上面取么?
4#
发表于 2012-4-27 13:34:32 | 只看该作者
华为代理商
不能,回路板上有接线到多线制控制盘上
5#
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:26:37 | 只看该作者
华为代理商
那我这个它以前是从回路接线端子那里取的,刚好也是从四回路那个端子那里取的,那要从哪里取 ?
6#
发表于 2012-4-27 21:52:54 | 只看该作者
第一个,第4回路故障,先确定线路是不是短路,把线拆去,如果还继续报回路故障,就确定回路板损坏了,需要更换新的回路板。
第二个,需要先排除一下回路板上的定义,有没有设备定义为000000,如果确定没有,就看一下报价的火警输出触点,4.7K电阻是不是 松脱了。

基本就这样吧。。。
7#
发表于 2012-4-28 08:27:57 | 只看该作者
04回路故障 有可能是线路问题 有可能是板子问题 你可以拆下回路线测试一下 000000故障  说详细点
8#
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:07:35 | 只看该作者
哦,那是需要换回路板还是换485通讯板?主机报的是“000004回路”故障
000000故障是3回路的,在主机上不论把他编成什么设备类型都报故障,程序里面编的是“3-177未定义00”
9#
发表于 2012-4-28 12:13:14 | 只看该作者
把第四回路信号线拆去,看报不报四回路故障,如果还报,再去回路卡试试
10#
发表于 2012-4-29 10:10:22 | 只看该作者
  这个问题很简单,4回路报故障,首先把4回路拆下来量一下相间电阻(用二极管档  ),如果没问题,再把两根总线拧在一起用摇表(兆欧表)量一下对地(接地必须牢靠)。如果还没问题的话,你用一个好探测器编码后挂在主机后面,如果这个探测器不报故障,那说明还是线路问题,如果还是如此那就是回路板问题