调试应具备的条件



一、验证





1、

确认设备、线路安装完毕;





2、

所控的设备能够独立手动运行;





3、

强电专业预留点确认正确[可测试]。





二、DDC 加电检测





1、Excel 50加电检测步骤



供电之前:





1)

对DDC盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。





2)

确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。





3)

检查接线端子,以排除外来电压。





不正确现场接线的检查:





控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V的交流电压档位,检查接地脚与所有AI、AO、DI间的交流电压。测量所有AI、AO、DI信号线间的交流电压。若发现有220V交流电压存在,查找根源,修正接线。

注意:

盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路!





接地不良测试:





将仪表量程设在0~20K电阻档。





1)

测量接地脚与所有AI、AO、DI接线端间的电阻。





2)

任何低于10K欧姆的测量都表明存在接地不良。检查敷线中是否有割、划破口,传感器是否同保护套管或安装支架发生短路。检查第三方设备是否通过接口提供了低阻抗负载到控制器的I/O端。





3)

为毫安输入信号安装500欧姆电阻。





通电:





1)

将DDC盘内电源开关置于“断开”位置。此时将主电源从机电配电盘送入DDC箱。





2)

闭合DDC盘内电源开关,检查供电电源电压和各变压器输出电压。





3)

断开DDC盘内电源开关,安装控制器模块,将DDC盘内电源开关闭合。检查电源模块和CPU模块指示灯是否指示正常。