光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1274|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

小区周界报警电源供电问题求帮助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-6 09:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有个小区外侧围墙要做周界报警,系统采用总线式 院墙周长1000米 9对对射 我想在监控室用dc18v 4A集中供电 可以吗 监控室就在小区内 还有直流电压压降怎么计算啊 我用的是rvv2*1.5的电源线 rvvp2*1.0信号
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-6 09:57:08 | 只看该作者
华为代理商
对射的电流极小,采用rvv2*1.5的电源线 rvvp2*1.0信号完全可以了。
3#
发表于 2012-3-6 10:04:10 | 只看该作者
华为代理商
这么长的距离,直流电是不行的了,有交流220走吧。分两端供电。
4#
发表于 2012-3-6 13:16:35 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
对射电流仅几十毫安,直流供电完全可以,交流220V不安全。
5#
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:36:30 | 只看该作者
华为代理商
我现在方案是分两条总线供电 每条600米 用两台DC24v 10A分别供电 这样可以吗
6#
发表于 2012-3-7 09:16:28 | 只看该作者
yhtswivch 发表于 2012-3-6 13:36
我现在方案是分两条总线供电 每条600米 用两台DC24v 10A分别供电 这样可以吗

两条总线供电可以 但信号线最好也分两端走       18982183331
7#
发表于 2012-3-20 20:09:36 | 只看该作者
可以用交流可调电压的电源供电,
8#
发表于 2012-3-24 18:04:00 | 只看该作者
,从机房里面供220V的交流电到对射就可以了,放跟4*0.75的屏蔽线不就可以了撒》
9#
发表于 2012-6-29 17:27:41 | 只看该作者
直流压降厉害,最好还是用220V供到前端一定距离后转12v供电