S9-M-10/0.4kV变压器损耗计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-19 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
S9-M-10/0.4kV变压器损耗计算 
Seb
变压器容量
Pk
空载有功损耗
Pd
短路有功损耗
Sjs
低压侧计算负荷
Qk
空载有功损耗
Qd
短路有功损耗
Ik
空载电流比
Ud%
阻抗电压比
ΔPb
有功损耗
ΔQb
无功损耗
300.130.60.00.841.22.840.10.8
500.170.870.01.2522.540.21.3
630.21.040.01.5122.522.442.41.5
800.251.250.01.763.22.240.31.8
1000.291.50.02.142.140.32.1
1250.341.80.02.55240.32.5
1600.42.20.03.046.41.940.43.0
2000.482.60.03.681.840.53.6
2500.563.050.04.25101.740.64.3
3150.673.650.05.0412.61.640.75.0
4000.84.30.06161.540.86.0
5000.965.10.07201.441.07.0
6301.26.20.08.1928.351.34.51.28.2
8001.47.50.09.6361.24.51.49.6
10001.710.30.011451.14.51.711.0
12501.9512.80.012.556.2514.52.012.5
16002.414.50.014.4720.94.52.414.4
已知设计数据         
中间计算结果         
计算结果         