21.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些?
答:(1)停电

(2)
验电

(3)
装设接地线

(4)
悬挂标示牌和装设遮栏
.
22
.用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果有无影响?转速一般应为多少?

答:有影响。转速一般应为120/分钟。

23
.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:⑴工作票制度

⑵工作许可制度

⑶工作监护制度

⑷工作间断、转移和终结制度。

24
.新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?

答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,开关操动机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。

25
.使用万用表时应注意什么?

答:(1)接线正确

2)测量档位正确

3)使用前需进行指针调零

4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零

5)不得带电进行量程切换。

26
10KV及以下、35KV110KV220KV设备不停电时的安全距离分别是多少?

答:10KVffice:smarttags" />0.70m 35KV1.00m 110KV1.50m 220KV 3.00m

27
.电压互感器的二次回路为什么必须接地?

答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。

28.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?
答:现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。

29
.当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施?

答:(1)增大二次电缆截面

2)将同名相两组电流互感器二次绕组串联

3)改用饱和倍数较高的电流互感器

30
.仪表的维护应注意哪些事项?

答:为使测量仪表保持良好的工作状态,除使用中应正确操作外,还需做好以下几项工作:(1)应根据规定,定期进行调整校验

2)搬运装卸时特别小心,轻拿轻放

3)要经常保持清洁,每次用完后要用软棉纱擦干净,并检查外形有无异常现象

4)仪表的指针需经常作零位调整,使指针保持在起始位置上

5)不用时应放在干燥的柜内,不能放在太冷、太热或潮湿污秽的地方

6)存放仪表的地方,不应有强磁场或腐蚀性气体

7)发生故障时,不可随意拆卸或随便加油,应送维修单位或请有经验的人进行修理

8)仪表指针不灵活时,不可硬敲表面,而应进行检修。(只需答出其中4条)

31
.利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?

答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s 充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。

32
.什么是电气测量仪表的误差?什么是基本误差?

答:电气测量仪表的误差是指指示值与被测量实际值之间的差异。

基本误差是指仪表在规定的条件下(如电表放置的位置正确,没有外界电场和磁场的干扰,周围温度在规定值范围内,频率是50HZ,波形是正弦波等),由于制造工艺限制,本身所具有的误差。

33
.什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸?

答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

34DH型和DCH型重合闸继电器,验收检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验(时间、中间元件机械部分检查,测绝缘等)

2)时间元件动作电压和返回电压检验

3)电容器充、放电检验

4)中间元件动作电压和自保持电流检验

5)重合闸动作时间测量

6)重合闸装置整组检验。

35
.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?

答:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击

2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。

36
.继电保护三误事故指的是什么?

答:继电保护三误事故指的是误碰,误接线,误整定

38
.对电流电压继电器应进行哪些检验?

答:(1)动作标度在最大、最小、中间三个位置时的动作与返回值

2)整定点的动作与返回值

3)对电流继电器,通以 1.05倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。

4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象
.
5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流一时间特性曲线。定期检验只核对整定值下的特性曲线。

39
.现场进行试验时,接线前应注意什么?

答:在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式;

配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备室直接取得试验电源。

在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。

40
.线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?

答:用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限。

42
.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?

答:⑴严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,带手套。必要时工作前停用有关保护装置。

⑵二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。

43.掉牌未复归信号的作用是什么?它是怎样复归的?
答:在中央信号盘上的掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作和复归保护的过程中不致发生遗漏而设置的。全站的所有信号继电器动作后均使其发亮,故只有全部信号继电器的掉牌复位后才能熄灭。