喷淋头缩进去了,会影响使用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-23 16:03:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


因吊顶高度与喷淋管高度不一致,结果造成喷头有点缩进,这个会不会影响喷头炸裂和喷水灭火效果。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-23 16:09:19 | 只看该作者
华为代理商
肯定会影响的,会影响到喷淋水柱的喷洒。
3#
发表于 2012-5-23 16:45:22 | 只看该作者
华为代理商
不影响,隐蔽式喷头比这还缩进去的多,只要溅水盘在天花下面就得,不过作为下喷还吊了天花却不装那个装饰盖,太丑陋了!
4#
发表于 2012-5-23 19:35:04 | 只看该作者
华为代理商
只要感温玻璃和喷淋溅水在吊顶以下,就不会影响正常工作。 但正如3楼所述,下喷还吊了天花却不装那个装饰盖,太丑陋了!
5#
发表于 2012-5-23 19:49:12 | 只看该作者
华为代理商
是不太好看。
6#
发表于 2012-5-24 09:12:05 | 只看该作者
肯定有影响的,不过还不是特别严重,有点丑
7#
发表于 2012-5-24 11:32:36 | 只看该作者
建议将吊顶孔再开大点,用装饰盖盖一下
8#
发表于 2012-5-24 21:12:23 | 只看该作者
影响还是有的,喷水的时候你那个天花不能一下子掉下来,水就慢了半拍啊,下面的火烧得就大了才真正喷到。但是现在好多都是这样做的,不过人家还有个像楼上说的那种装饰盖的
9#
发表于 2012-5-29 15:03:10 | 只看该作者
当然有影响,在下面是喷洒,水可以往四周洒,这样的话只会顺着小孔往下流了
10#
发表于 2012-5-31 11:09:47 | 只看该作者
只要不影响喷淋范围既可以