请问消防栓箱中的起动消防水泵的按钮及启泵电压是多少啊?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-30 14:21:38 | 只看该作者
华为代理商
都是弱电控制强电的吧,24V,应该是
3#
发表于 2012-5-30 16:51:13 | 只看该作者
华为代理商
《民用建筑电气设计规范》第24.6.2.1规定:设在消防栓箱中的起动消防水泵的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全电压。第24.9.11规定:消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是从保护消防队员的角度出发。但在施工中仍有一些工程消火栓按钮的操作电源电压接到了交流220V上,应引起高度重视。
主要目的是考虑在使用消火栓的时候,如果消防水管的压力很大或消火栓口不紧,就会有水从水管中溢出来,弄湿消火栓按钮。可能会使消防水带电,如果电压过大会造成消防员在灭火中受伤。