光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1143|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

红外双鉴探头报警延迟问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-15 09:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
总共有6个报警探头 其他的都正常就是有一个报警探头会延迟报警,测试的时候探头报警灯亮了,但是主机不显示报警,等一会就自动报警。探头拿到其他正常位置又是好的,主机是总线制的。(有时候不起防就会报警)更换过模块还是故障依旧。这是什么原因喃?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
5#
发表于 2012-11-23 10:54:18 | 只看该作者
华为代理商
你再拿一个好的探头来这路试试,如果还是不行那就是编程问题,如果好了,不可能
4#
发表于 2012-11-20 16:39:09 | 只看该作者
华为代理商
是否为延时防区,延时防区会留出人撤出现场的时间
3#
发表于 2012-10-29 11:06:29 | 只看该作者
华为代理商
主机的防区模式设成了延时模式,这个跟探头无关!
2#
发表于 2012-10-15 19:17:13 | 只看该作者
华为代理商
检查一下该回路编程代码,是否设置了:延时报警  如果编程较简单,则可以考虑将主机复位后重新给所有ID地址编程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-15 20:31 , Processed in 0.083725 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表