请问利达6800ES-1可以不用5.1K电阻吗?? 有什么方法吗
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-24 13:34:30 | 只看该作者
华为代理商
利达华信LD6800EC-1的吧    可以不加电阻的啊模块有屏蔽检测线路功能    在模块后面7 8角哪里有个小黑条   你把它挑开  里面有个短路块在2 3上 你把它换在1 2上就可以了
3#
发表于 2012-5-24 14:21:31 | 只看该作者
华为代理商
利达华信LD6800EC-1的吧    可以不加电阻的啊模块有屏蔽检测线路功能    在模块后面7 8角哪里有个小黑条   你把它挑开  里面有个短路块在2 3上 你把它换在1 2上就可以了
4#
发表于 2012-5-24 18:04:25 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,我又知道了利达华信LD6800EC-1的使用方法!
5#
发表于 2012-5-24 21:09:47 | 只看该作者
华为代理商
じ☆veve℡缘 发表于 2012-5-24 14:21
利达华信LD6800EC-1的吧    可以不加电阻的啊模块有屏蔽检测线路功能    在模块后面7 8角哪里有个小黑条    ...

是不是利达所有的模块 都可以这样 达到不加电阻的效果
6#
发表于 2012-5-24 21:39:42 | 只看该作者
本帖最后由 じ☆veve℡缘 于 2012-5-24 21:40 编辑

12年五月份的都可以啊 根据新国标的话要有线路检测功能的啊  出厂默认为线路检测啊要加电阻的 你可以根据现场需要看要不要检测线路故障如果不检测的话就不加电阻就跳针啊
7#
发表于 2012-5-24 21:51:29 | 只看该作者
你可以去看看还有别的模块http://bbs.rdzjw.com/thread-80673-1-1.html
8#
发表于 2012-5-24 21:51:56 | 只看该作者
k99wga 发表于 2012-5-24 18:04
谢谢,我又知道了利达华信LD6800EC-1的使用方法!

你可以去看看还有别的模块http://bbs.rdzjw.com/thread-80673-1-1.html
9#
发表于 2012-5-24 21:52:19 | 只看该作者
hudaojia 发表于 2012-5-24 21:09
是不是利达所有的模块 都可以这样 达到不加电阻的效果

你可以去看看还有别的模块http://bbs.rdzjw.com/thread-80673-1-1.html
10#
发表于 2012-5-25 07:40:21 | 只看该作者
顶起来                  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-7 13:09 , Processed in 0.078889 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表