光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1407|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

海湾产品问题 急

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-2 23:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机为08前的老主机 ,后新增部分烟感和模块(新国标)

新增的设备主机中尚未注册,但总线一挂上,显示回路中有95%的设备故障
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-6-3 00:10:34 | 只看该作者
华为代理商
估计是新增加部分线路有接地或者短路
3#
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:46:29 | 只看该作者
华为代理商
新增部分的线路无短路及接地
4#
发表于 2011-6-3 12:25:58 | 只看该作者
华为代理商
是否是编码重复了呢??
5#
发表于 2012-5-5 19:30:52 | 只看该作者
华为代理商
把那个回路的设备逐一用编码器正反来读码,如果遇到读不出来的码就把那个设备换掉!
应该是  这个回路遭到了雷击,有设备损坏,影响了整个回路设备的通讯。。。。
6#
发表于 2012-5-5 20:50:21 | 只看该作者
先测测线路 08年的机器兼容探头
7#
发表于 2012-5-15 09:30:56 | 只看该作者
线路的问题 最后看一下可能是某个设备自身出了问题(当然这种情况不多见 但不少人都遇到过)
8#
发表于 2012-5-15 10:50:23 | 只看该作者
95%全是故障,主要还是检查线路了,短路。接线。楼上说的雷击也很有可能,最好先单独测试,再整体测试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 07:57 , Processed in 0.138526 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表