求创意!单门门禁控制器怎么加继电器控制双门

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-13 14:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
原有2台单门双读头的控制器,分别控制1个小门一台道闸杆。 原先是1个控制器1个读卡器控制一个门
因为卡存储容量不够把控制器并行连接2个读卡器扩大卡的存储容量。

现在可以实现2个控制器同时控制1个门。

在加继电器控制第二个门的时候不管刷那个读卡器2个门同时动作。

想实现小门刷卡时道闸杆不抬竿,道闸杆读卡器刷卡时道闸杆抬起。小门可以同时开启。
如果能够实现刷那个读卡器开那个门最好

求合理解决方案,如果加中间继电器能否成功?


控制器单独工作时效果:没有并联控制器前
控制器共有3个接线点动作。公共点1  常闭2 常开3
控制器一:道闸杆用的是 1和3  刷卡成功后1 3闭合 道闸杆抬竿
控制器二:小门走的是电磁锁,刷卡前用的是1 2  刷卡成功后1 2  断开 小门电磁锁断电开门
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-14 08:56:36 | 只看该作者
华为代理商
我不知道你是要怎么控制, 但是我以前做过一个门禁控制两个门因为第二个门距离远电压不够。就把开锁线加到继电器的线圈两个接触点,  在加个电源,电源负极接与电控锁直接连接,电源正极与继电器的公共点连接,断电开锁的就与继电器常闭端连接就可以了
3#
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:23:37 | 只看该作者
华为代理商
我这个和你那个不太一样,

我想要的效果是:2盏灯。1个3触点联动开关,12触点同时亮2个灯, 13触点亮一个灯,
4#
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:16:08 | 只看该作者
华为代理商
帖子沉了,顶上来。求帮助!!
5#
发表于 2012-4-25 14:04:21 | 只看该作者
华为代理商
公共点1  常闭2 常开3
两个控制器2和3之间分别串接一个二极管,方向自己试验,就好了
6#
发表于 2012-4-29 00:54:22 | 只看该作者
画个简单的图··应该会有朋友帮你分析
7#
发表于 2012-5-7 12:51:39 | 只看该作者
       