简易操作说明(一般值班员操作)

第一步:主机报警时先在主机上看报警的类型和位置,在主机上有中文显示。然后派人到现场确认。
第二步:如是误报,先按“本机消音”键,再到现场排除火警“如是探测器,将探测器内的灰尘吹掉;如是手动按钮或消火栓按钮,手动复位”。再到主机按“复位”键复位整个系统,复位到正常巡检状态。
注意:要复位时先要打开“键盘”,也就是主机上的“键盘”指示灯要点亮。打开方法:按一下“键盘”键,再按“选择”键4次,再按一下“确认”键。
第三步:如是真火警,消防中心值班人员先把“键盘”打开,打开方法同上。打开后按一下“一般联动”键和“远音联动”键,把“一般联动”和“远音联动”打开,灯亮说明已经打开。多线联动单元用钥匙打到“允许”和“自动”状态,再按一下“复位”键,主机进入自动状态。再报火警时就可以自动联动设备动作了。
  说明:“远音联动”只控制声光报警器和警铃的联动,“一般联动”是控制除了声光报警器和警铃外其他所有的设备的联动。“总线手控”是控制总线手控盘,灯亮时总线手控盘才能操作。