湿式报警阀的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-2 09:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在有这么个问题:有一组湿式报警阀是供12到17楼的喷淋,上行压力保持在八公斤,下行在七公斤,一个礼拜之后上行压力降低到六公斤,造成延时器启动,水力警铃报警,喷淋泵启动。这是什么原因造成的???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-4-2 21:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
这是报警阀的原理…!压力开关启喷淋泵…有问题吗

本文发自WAP站Nokia5800w XpressMusic/UCWEB7.6.0.75/50/999
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-4-2 22:27:33 | 只看该作者
华为代理商
一先看有没有人用喷淋管网里的水,或喷淋管网漏水。末端有没有漏水现象
4#
 楼主| 发表于 2011-4-3 15:33:05 | 只看该作者
华为代理商
问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵!
5#
发表于 2011-4-3 19:35:06 | 只看该作者
华为代理商
学习了。谢谢
6#
发表于 2011-4-3 21:00:10 | 只看该作者
7#
发表于 2011-4-4 21:31:42 | 只看该作者
长见识
8#
发表于 2012-4-7 19:43:16 | 只看该作者
yangjj24 发表于 2011-4-3 15:33
问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵!

你是想问为什么不起泵
9#
发表于 2012-4-8 09:44:50 | 只看该作者
看来是问不启泵的原因
10#
发表于 2012-4-9 17:23:04 | 只看该作者
这个问题问得太晕人了!