序号 项   目 预留长度(附加) 说   明  
1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起
10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值