请问;消防水泵是不是应设过载保护啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-4 10:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教了。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-12-5 09:39:25 | 只看该作者
华为代理商

消防水泵是灭火救援的重要设备,在消防灭火中起着极为重要的作用。按照我们的习惯性思维,凡是重要设备就应设过载保护。但《民规》第ffice:smarttags" />8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。

3#
发表于 2007-12-5 19:31:09 | 只看该作者
华为代理商
消防水泵是应设过载保护,但不设漏电保护,在电器控制柜内空气开关等同过载保护切断装置,热继电器也是过载保护装置,在火灾报警主机上是严禁用漏电保护器的,并且要直接接在开关上,不允许用插座的
4#
发表于 2007-12-22 14:43:12 | 只看该作者
华为代理商
同意二楼观点
5#
发表于 2007-12-27 19:26:27 | 只看该作者
华为代理商
不太清楚到底是要还是不要,我觉得既要热保护,又要双备份更好,这是个尽量降低出事故的几率问题。
6#
发表于 2008-1-8 22:02:06 | 只看该作者
  个人觉得如果水泵要加过载保护的同时也就是承认整个的设计就有问题了
7#
发表于 2008-4-7 21:48:27 | 只看该作者
谢谢分享
8#
发表于 2012-3-29 15:18:28 | 只看该作者
好像不用设吧
9#
发表于 2012-3-29 18:58:04 | 只看该作者
消防水泵---------要是不设过载保护,故障信号从什么地方获得?水泵又如何完成自动切换的?
10#
发表于 2012-4-7 11:07:29 | 只看该作者
2楼说得有道理哦。3楼也有道理。9楼也有道理。
我疑惑了。
不过实际工作中,控制箱都有空开和热继的,这也算是过载保护了。
所以,实际都是接了的。