电子围栏报警的问题,高手请指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-8 12:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
电子围栏分4个防区,正常布防后,过一会2防区一直在报警,1 .3防区布防后检测不报警,4防区却正常工作,线路查过了没有问题,请问是什么问题导致
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-3-8 12:35:15 | 只看该作者
华为代理商
一般来说看你是几线制的  那个末端串联起来了没有- -要么就短路了 在查查
3#
发表于 2012-3-14 13:15:49 | 只看该作者
华为代理商
合金线有没有串好,高压线回脉冲主机是否正确,还有就是合金线前端有没有短路
4#
发表于 2012-3-20 20:15:35 | 只看该作者
华为代理商
一看线路,二换防区测试
5#
发表于 2012-9-10 16:17:11 | 只看该作者
华为代理商
最简单的办法,拿根带绝缘皮的电线,直接短接该防区最近的两头,如果还是报警,那说明设备坏的,如果没报警,说明线路有问题。