光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 682|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

考勤、门禁外接设备故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-26 22:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一、刷卡有效,但不能开锁

    可能原因:
    1.没有设置开锁功能
    2.没有设置成门禁功能
    3.输出控制通道设置与接线不一致
    4.门禁机没有外加电源
    5.电锁接线错误或电锁失效
    6.门禁机控制口损坏

    解决方法:
    1.用接口软件设置开门时间
    2.用接口软件将工作模式设置成门禁机
    3.用接口软件更改外接电锁输出通道
    4.接上外接电源
    5.按照第三章第二节说明检查电锁接线。
    6.返回厂家维修

   二、非法卡无报警输出

    可能原因:
    1.外接正、错指示灯点亮时间为0
    2.没有设置报警功能
    3.输出控制通道设置与接线不一致
    4.考勤机门禁机没有外加电源 5.接线错误
    6.考勤机门禁机控制口损坏

    解决方法:使用管理员卡调整外接正、错指示灯点亮时间;选中“非法卡报警”选项;
    其他同上

    三、刷卡时电锁关闭而常态时却打开

    可能原因:选择常开、常闭类型错误

    解决方法:重新按照正常接线方式

    四、外接电铃到时不动作

    可能原因:
    1.没有设置打铃时间
    2.没有设置考勤
    3.外设接口与接线不一致
    4.考勤机门禁机没有外加电源
    5.接线错误
    6.考勤机门禁机控制口损坏

    解决方法:
    1.重新设置打铃时间;
    2.用接口软件将工作模式设置成考勤机
    3.用接口软件设置电锁与外接电器接口一致
    4.接上外接电源
    5.检查电铃接线
    6.返回厂家维修