光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1719|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

手报故障问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-28 20:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问各位 海湾的5000型主机,有几个手报是1回路的和5回路的主机显示报故障但到现场看是正常的也巡检工作指示灯也闪,但层显上和主机显示的也一样这几个手报都报故障,把手报取下接在主机后面正常也报火警,但安在现场就不行是什么原因啊????(地址号都是正确的回路也正确)换上新的就可以了  郁闷
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-29 11:29:06 | 只看该作者
华为代理商
应该是内部触点的问题吧。。
3#
发表于 2012-3-29 12:01:46 | 只看该作者
华为代理商
只有换手报按钮看看了。估计:1、手报按钮与座接触不良;2、报警线路损耗太大;3、手报内部参数发生变化,识别总线信号的能力下降。
解决办法:在不想更换新的手报前,可以将这个报故障的手报换到其他回路,具主机近些的地方看看。如果还报,只有更换新的手报了。
4#
发表于 2012-3-29 17:37:27 | 只看该作者
华为代理商
只有换手报按钮看看了。估计:1、手报按钮与座接触不良;2、报警线路损耗太大;3、手报内部参数发生变化,识别总线信号的能力下降。
解决办法:在不想更换新的手报前,可以将这个报故障的手报换到其他回路,具主机近些的地方看看。如果还报,只有更换新的手报了。
大概也就是这样了
5#
发表于 2012-3-29 20:07:32 | 只看该作者
华为代理商
你试试加一电阻48K
6#
发表于 2012-3-29 23:58:47 | 只看该作者
这个应该是设备本身的问题,我估计是这几个手报的电路板上电容不稳定,直接换手报吧。保修期来懒得去维修!