四通阀换向不良的可能原因

    1、线圈断线或者电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作;
    2、由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;
    3、由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作;
    4、由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;
    5、系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作;
    6、钎焊配管时,主阀体的温度超过了120℃,内部零件发生热变形而不能动作;
    7、 空调系统冷媒发生外泄漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作;
    8、 压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量;
    9、 变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证;
    10、涡旋压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞部破坏而不能动作。