(一)        施工单位应提交下列图纸及记录:
   1、配电屏及整流域变换设备:
1)、工程竣工图;
2)、设备检视记录;
3)、布线及零附件绝缘检查记录;
4)、通电实验记录;

   2、蓄电池:
1)、工程竣工图;
2)、蓄电池检测记录图;
3)、蓄电池容量实验记录表;

3、柴油发电机组:
1)、工程竣工图;
2)、设备检测记录图;
3)、电机绝缘检查记录;
4)、油机运行试验记录;

4、馈电母线:
1)、工程竣工图;
2)、母线压降测试记录;

5、敷设电源线:
1)、电源线压降测试记录;
2)、电源线绝缘检查记录;
6、接地装置;
1)、工程竣工图;
2)、接地电阻测试记录;


(二)、竣工验收时应检查下列项目,但由建设单位代表随工检验并签证的项目交工时不再重复检验,如有必要,可再复验。

1、        配电屏及整流域变换设备:
1)、安装位置、垂直、水平及牢固程度;
2)、机身、零件及布线;
3)、外部接线;
4)、通电试验;

2、蓄电池:
1)、电池的排列位置及水平度;
2)、极板、母线的连接质量;
3)、电池的电压;

3、柴油发电机组:
1)、设备的安装的牢靠程度;
2)、绝缘的检查;
3)、油机外接线;
4)、油机运行试验。

4、馈电母线:
1)、母线的用料规格;
2)、母线的安装路由、水平及垂直;
3)、母线做弯的情况;
4)、母线接头及安装牢靠性;
5)、母线的刷漆的质量;
6)、测试母线电压降。

5、敷设电源线
1)、电源线的用料规格;
2)、电源线的安装路由;
3)、电源线的弯曲半径;
4)、电源线与设备接接的牢靠程度;
5)、测试电源线电压降。

6、接地装置;
1)、接地装置的安装位置;
2)、接地装置的焊接质量;
3)、引出线及汇接设备;
4)、测试接地电阻。