干了这么多年还是第一次遇到这样的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-16 08:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
排烟风机只要送上主电不管是手动还是自动都会启动,一样也停不下来,切换模块那些没问题?望高手指点.....
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-16 10:53:16 | 只看该作者
华为代理商
这个不懂!
3#
发表于 2011-11-16 18:21:44 | 只看该作者
华为代理商
接触器粘连了吗
4#
发表于 2011-11-16 18:22:16 | 只看该作者
华为代理商
看二次回路的线
5#
发表于 2011-11-16 19:12:05 | 只看该作者
华为代理商
顶三楼
6#
发表于 2011-11-16 20:19:09 | 只看该作者
柜子有问题了
7#
发表于 2011-11-16 22:23:10 | 只看该作者
断开启动信号线.如还有问题就是二次回路的事了.你控制回路应该是接主电的下端吧.
8#
发表于 2011-11-27 18:31:22 | 只看该作者
绝对是转换开关的事,你检查一下转换开关。
9#
发表于 2011-11-28 20:16:46 | 只看该作者
这样的问题叫柜子的厂家去看看
10#
发表于 2011-11-30 16:20:20 | 只看该作者
检查你的风机控制箱,不外乎下面5种情况:

1,转换开关故障,启动按钮导通;

2,转换开关故障,启动继电器故障或连接常闭触电;

3,接触器启动控制线直接取自断路器;

4,接触器启动控制线接地,与外接地导通;

5,接触器启动线误接防火阀线路。