华为代理商

比较项目fficeffice" />

有源接点

无源接点

 

接线

外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子

装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。

散热

采用光偶采集,电流不小于2mA

单个开关量的功耗:

220V x2mA=0.44W

14路开关量总功耗:

0.44W x 14=6.2W

发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W

 

采用光耦采集,电流不小于2mA

单个开关量的功耗:

48V x 2mA=0.096W

14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W

基本无发热,可采用小机箱。

控制电源要求

由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。

若控制电源为交流,则会出现控制电源过零点或负半周时光偶采不到信号,自然影响开关量采集的时间精度。

一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。

对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。

抗干扰能力

由于采用220V直流电源,因此抗干扰能力强。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,也要求加装防雷隔离端子。

由于采用48V直流电源,因此抗干扰能力相对较弱。一般针对开关柜内部的接点,如断路器位置、手车工作位置、试验位置、弹簧储能状态及保护压板等,其抗干扰能力足够。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,必须加装防雷隔离端子。

DMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。