我在的一商场工作,近期消防系统频发故障。

先是多次、多镗卷帘下落,但主机无反馈。

接下来偶然发生照明电路强切。

求高人指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-27 07:10:06 | 只看该作者
华为代理商
检查主机是否有误报火警
3#
发表于 2011-11-27 10:01:28 | 只看该作者
华为代理商
遇到这样的问题,1、先查看一下报警总线是否有接地的;2、主机给主板、回路板供电是否正常。
4#
发表于 2011-11-27 18:08:53 | 只看该作者
华为代理商
主机不要打自动,不然容易出事。
5#
发表于 2011-11-27 21:34:12 | 只看该作者
华为代理商
出现这样的问题真可怕,分清回路,先查出问题的回路,再叫厂家来查主机。
6#
发表于 2011-11-28 18:26:40 | 只看该作者
可能误报了!反馈信号可能未接!!!!!!!!!!
7#
发表于 2011-11-28 19:51:21 | 只看该作者
1.看看卷帘正常下降有无反馈  若无反馈检查卷帘模块接线

2.看看火警记录,有无是最近火警原因造成的
8#
发表于 2011-11-28 21:12:18 | 只看该作者
学习了
9#
发表于 2011-11-29 22:11:02 | 只看该作者
学习了
10#
发表于 2011-11-30 22:31:46 | 只看该作者
模块快坏了