大家在实际工程中摄像机是怎么供电的,本人对供电这块总是很模糊,是从监控室拉一根220V的强电顺着每个摄像头,在每个摄像头处并联接变压器变压吗?这里有个问题是跟强电走一块,不是会产生干扰吗?


还有一种用开关电源,开关电源,输入是220V的强电,出来是12V分正负级,正级接正级,负级接负级,但是摄像头那边的电源线怎么分正负级呀?摄像头电源线不是一个圆形的插头吗,直接插变压器。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-1-3 12:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
大多数中间是正极。边上负极。剪开看线一般是红正黑负。带红外灯的有两根正极线。剪掉头子直接胶布接啊。费那劲买头子。摄像头远嘛就现场找强电变压供电。现场没电又太远就用24交流从机房供电。远了12伏有衰减供不起。

本文发自WAP站NOKIA6700s/UCWEB7.8.0.87/28/800
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-12-22 21:20:51 | 只看该作者
华为代理商
电源需要根据实际情况来确定,距离较短(指几十米距离)一般是直接机房供电DC12V至摄像机处;  距离稍远点(指100米至300米左右)一般会采取AC220V供电主干,然后到摄像机处接DC12V电源供电,也可考虑多个附近的摄像机共用一个大功率开关电源; 距离更远的,多数会采取现场就近供电,这样就不再从机房提供电源了,省线,省工,省钱,但不能集中UPS电源供电了。  这个也仅是经验,不是规范,也不是绝对,短距离AC220V与视频线一起走,不会有严重干扰的。
4#
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:07:47 | 只看该作者
华为代理商
还有一种用开关电源,开关电源,输入是220V的强电,出来是12V分正负级,正级接正级,负级接负级,但是摄像头那边的电源线怎么分正负级呀?怎么跟开关电源连接,摄像头电源线不是一个圆形的插头吗,直接插变压器。
5#
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:02:13 | 只看该作者
华为代理商
怎么没有人说话呀
6#
发表于 2011-12-23 21:35:58 | 只看该作者
[quote user="wolf1014"]还有一种用开关电源,开关电源,输入是220V的强电,出来是12V分正负级,正级接正级,负级接负级,但是摄像头那边的电源线怎么分正负级呀?怎么跟开关电源连接,摄像头电源线不是一个圆形的插头吗,直接插变压器。[/quote]

电源头

市场上有现成带线的接头出售,这种线一般带双色的(图中黑白双线的)是正极,纯黑色线是负极; 市场上也有单独的这种电源头出售,自己去焊线。  通电接摄像头前,一定要使用“万用表”检查电压正负极是否正确,电压是否正确。

规范:监控电源插头是一个圆形的“外面是负极  里面是正极”,简称:内正外负

空心插头2.jpg (27.83 KB, 下载次数: 8)

空心插头2.jpg
7#
发表于 2011-12-24 18:44:46 | 只看该作者
恩,学习了。

圣诞节快乐。
8#
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:13:40 | 只看该作者
还不是特别的详细
9#
发表于 2011-12-26 11:33:17 | 只看该作者
一般是集中供电哈 便于检修 但也要看集体情况
10#
发表于 2011-12-30 16:18:21 | 只看该作者
DC12V的插头中间是正极,边是负级!一般标准的有白色线的那根是正极!如果没有标白色线条,就用万用表测一下就知道了!