请教:青鸟的多线点每个点得穿几根线。  青鸟的多线模块JBF-151F/D 说明上说,得接专线盘来的 启动,停止,回答和电源地。 请问是这样吗?请问有没有简便方法?谢谢!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-31 10:59:45 | 只看该作者
华为代理商
应该是双切换接口盒,从消防中心要5根线(动作时候保持长通)
3#
发表于 2011-12-31 19:05:28 | 只看该作者
华为代理商
楼主想什么?表达不明确~!!

151是联动双切换模块,主机到此模块为5线制、模块到所控制设备为4线制。
4#
发表于 2011-12-31 23:08:26 | 只看该作者
华为代理商
5#
发表于 2012-1-1 20:30:48 | 只看该作者
华为代理商
放5根线就好了 
6#
 楼主| 发表于 2012-1-1 23:18:20 | 只看该作者
多谢各位专家,小弟不懂技术,我是想请教一下:

一是,跟多线盘配套使用的模块是不是 JBF-151F/D 双切换接口模块?

二是,从多线盘到模块需要放几根线。 模块上有4个端子,启动,停止,回答,电源地。  如果控制风机,风机控制箱无自锁,可以实现一点启停。需要联动模块持续输出,这样的化需要几根线?  如果风机有自锁,需要一启,一停,2个点控制,模块脉冲输出即可。用一个151F/D能实现吗,需要穿几跟线。         

    说明书上还说,端子16接24V电源正极,用以实现接口模块的启动自保持。请问是这样吗?必须要接24V正极吗,正极从哪取,如果风机的控制箱内有DC24V,能否从风机控制线上取电源?

三是问,模块上得电源地,非得从多线盘引出吗,多费线呐,能否去现场壁挂电源箱输出24V的“电源地”
7#
 楼主| 发表于 2012-1-1 23:27:06 | 只看该作者
模块JBF-151/D ,13,14端子是启动命令的常开输出。  5,6端子是停止命令的常开输出。 请问模块的回答信号接哪,就是从设备的动作信号接在模块的哪个端子。 说明书上说,11,12端子接AC220V的回答信号。 它只能接有源回答吗,不能接无源的动合信号吗?谢谢!
8#
发表于 2012-1-2 23:01:01 | 只看该作者
3楼正解,模块可以放在中心,去控制设备4条线。
9#
发表于 2012-1-8 16:58:26 | 只看该作者
如果现场设备不带自锁,16脚必须接24V+
10#
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:01:10 | 只看该作者
问了一下厂家,正常每个多线模块从主机穿4跟线。 但是 可以将多线模块上的“电源地”,都从主机的“系统地”上引出,形成一个公共的“电源地”往现场送,这样能省不少线。