[求助]志高50空调制冷差

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-4-22 17:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

  一台志高50空调制冷差。接用户电话称空调制冷差,到用户家时,据用户说,是缺氟,让别人给加了氟后,可制冷还是不好。我检查后发现在空调外机的气管(粗管)上结霜,测量低压压力为0.3MPa,象是缺氟,就又加氟,可还是不行,制冷不好。又想可能是氟加过量了,就又放氟,一点一点的放,可快把氟放完了,空调的制冷还是不行。在放氟的过程中,有好多的油喷出。后又把氟全放净,抽真空,再定量加氟,本以为这次该好了。试机,还是制冷不好,气管又结霜。至此,本人还真没办法了。请教高手指点?先谢谢过了。求各位高手了,帮帮忙吧?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2006-4-25 19:35:19 | 只看该作者
华为代理商

Re:[求助]志高50空调制冷差

  可能是管路中的冷冻油太多,造成油半堵,你可把管道内的油排出,并清洗干净,重新抽空加氟,可能会好,你可以去试一下。
3#
发表于 2007-4-15 22:58:59 | 只看该作者
华为代理商

Re:[求助]志高50空调制冷差

压缩机是什么的?活塞式还是旋转式的 如果是旋转式的好象有正反转

4#
发表于 2007-5-13 14:28:32 | 只看该作者
华为代理商

Re:[求助]志高50空调制冷差

你看是不是低压管给折了啊