1。帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀。
2。接地。所谓接地,能量到电压,就表示接地正常吗?
3。没有接地。就会大面积的故障或出现系统故障吗 ?
使用道具 举报
答:1、10多间房同时出现烟感故障:原因:这一条总线出现故障,造成此线路上的设备全部出错报故障。请重点检查这条总线是否存在断线、漏水、短路等故障;
2、接地的问题:消防设备主机一定要接地,并且保证是接“弱电地”,切记不可与强电地线混接;接地电阻必须使用专业设备测量;
3、消防设备是否接地,以及接地是否良好,与您讲的“10多间房同时出现烟感故障”应该无关!
看看你这十个房间是否在一个回路上
应该是线路的问题可以把此回路从主机上摘下,测量以下是否接地,和量一下阻值
是哪个公司的产品啊,如果是松江的,偶可以提供些经验啊
可能回路板不好
也可能接地不行
(1)10多个探测器一起故障是否连号?如果连号应该是线断了.如果是进口的设备环形线路,而且故障点在中间,那么先察线,进口设备还容易出现瞬间电流过大导致无端地址太少的故障,可以掉电从启看看,或者用厂家的调试工具从新输入程序.
(2)楼主问的是主机接地还是线间接地?如果是主机,记得要把主机接地做好,而且一定要用专用工具测量阻值,按照国家规范,你不做接地等于缺项,验收不合格.
(3)楼主的接地如果是线间我可以保证你环路瘫痪,如果是没安装短路隔离器的,会影响主机内环路卡寿命.如果是主机接地的话,并不会出现大面积故障,除非被雷击过或者系统内部电流过大才会导致系统瘫痪.象德国安舍没做接地只会出现一个接地故障.