车闸车还没通过就自动落闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-31 00:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我维保的车闸近段时间常出现车辆没通过就自动落闸现象,事后又正常.有几次差点压着车了,幸好保安人员眼睛快及时按住停止开关.请问是什么原因造成?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-31 08:42:34 | 只看该作者
华为代理商
建议:先排除地感线圈异常,再更换一块新主板试试,不行再查其它原因.  (更换主板不过千元,而误砸车则可能赔偿超过千元.)
3#
 楼主| 发表于 2009-6-1 07:50:16 | 只看该作者
华为代理商
谢谢你的指点.这两天检查发现地感线圈处的水泥已经烂了,有些线也飞了起来,并且还有多处破皮.如果这样,应该可以肯定是线圈的问题吧?这种问题必须经重新做地感线圈?还是可以修补一下?请指点.
4#
发表于 2009-6-1 10:11:44 | 只看该作者
华为代理商
大哥你试也不要用车啊。。。拿个铁櫈人手拖过去也可以吧。。用车要烂几总
5#
发表于 2009-6-1 13:44:24 | 只看该作者
华为代理商
.有些线也飞了起来,并且还有多处破皮.。。。~~~这样的话那还是建议重做吧~~稳妥点~如果只是一点破损那可以焊接的~
6#
 楼主| 发表于 2009-6-2 00:13:12 | 只看该作者
谢谢指点.
7#
发表于 2009-6-2 12:09:31 | 只看该作者
还是重新布地感线圈的线好些,那样放心啊
8#
发表于 2009-6-2 12:21:52 | 只看该作者
重新做地感
9#
发表于 2009-10-11 17:11:08 | 只看该作者
用心的省心
10#
发表于 2009-11-6 15:09:24 | 只看该作者
肯定是线圈的问题啦,一开始你说出现那情况,时好时坏就绝对是线圈的皮破了. 导致系统无法正常判断.