功率因数补偿器电容如何设计自动放电为好

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-20 23:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题请教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-6 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
学习了。

本文发自WAP站K-Touch_T566_CMCC_TD/TBT910514_7470_V0801/10.25.2009 Browser/NF3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-7-21 12:02:57 | 只看该作者
华为代理商
一般来说现在的电容器基本都带有放电电阻,但是其放电电阻也有放电时间限制,那么这个放电时间就可以通过功率因数补偿器进行设置,根据IEC的规定,对于低压电容器一般要求是三分钟之内,残留电压降低到50V以下。所以你在控制器中只需要设置投切延时大于3分钟就好。对于高压电容器规定是10分钟放电到75V以下,所以投切延时设置为10分钟。
4#
发表于 2011-9-14 12:02:22 | 只看该作者
华为代理商
加放电电阻
5#
发表于 2011-9-25 13:03:30 | 只看该作者
华为代理商
现在的补偿电容,内部都设计了自放电电阻,你无需再设计。我更换补偿电容时就是如此的:关闭补偿电容柜总开关,断开补偿电容保险盒(有明显的断开点),等待十分钟后,用接地线(配电房专用)一端接地后,一端碰撞所有的补偿电容接线柱,确定充分放电后,无电后,再更换补偿电容。
6#
发表于 2011-9-25 21:10:30 | 只看该作者
学习了 谢谢