水泵房内下仓压力过低

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-30 09:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
水泵房内有四组湿式报警阀,分上仓和下仓,上仓的压力表读数正常为0.48左右属于卖场区域的管道,下仓压力连续2天压力读数显示0.2重新启泵后压力恢复至0.45左右但几分钟内压力即下降到0.2,请问各位高人如何解决?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:01:45 | 只看该作者
华为代理商
是喷淋管道
3#
发表于 2009-8-30 10:39:55 | 只看该作者
华为代理商
可能是屋面水箱单向阀被卡死了.去检查下.
4#
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:41:47 | 只看该作者
华为代理商
水箱内的水都是满的
5#
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:45:40 | 只看该作者
华为代理商
三楼稳压泵的压力读数也是非常低的只有0.5 有没可能是稳压泵的原因?但是稳压泵应该是补上仓的
6#
发表于 2010-2-15 19:24:29 | 只看该作者
湿式报警阀下端至水泵这段管路有问题,把喷淋的所有泵给停了 看压力还降不降 观察会不会降到零?还有就是我不清楚你这个喷淋系统怎么会是稳压泵补得是阀组上端的水压呢? 一般稳压泵都是从阀前补的 没见过阀后补压的
7#
发表于 2010-2-16 21:52:57 | 只看该作者
泵前的回水阀,检查一下,是否在慢慢的回水,也就是说没关好····
8#
发表于 2010-2-19 13:28:12 | 只看该作者
同意wenrou823的说法,我有个现场和你讲的类似止回阀有问题更换后正常

9#
发表于 2010-2-19 14:05:43 | 只看该作者
可能是屋面水箱单向阀被卡死了,补好水之后去听一下有没有水逆流,或是补好水后马上关闸阀看是否正常保压。
10#
发表于 2010-3-10 19:10:10 | 只看该作者
是不是止回阀有问题呀,还有就是有没有人在末端用水呀,可以把泵前阀关闭观察看一下压力还降不