2#

楼主 |
发表于 2009-5-31 14:16:35
|
只看该作者

l
BC80
编址探测器分为BDS051
光电感烟探测器和BDS031
感温探测器。
安装
l
探测器由电子部件、外壳和接线底座三部分构成。
l
工程施工时首先安装好接线底座,并完成布线。
l
检查布线,正确无误后将光电传感器插入事先装好的接线底座内。
l
安装外壳。
设计
l
首先应使用电子部件上的编码开关来设定地址码(第八位必须置为零,但不可以全部置为
0
),此码应与工程软件中的编码相一致。
l
两总线无极性接线方式,可以任意布线(
见系统接线图)
。每个回路线路最长不超过1500
米。
l
一般采用双绞线,也可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。连接线截面积≥1mm2
。
l
每个回路最多127
个探测器。
维护
l
探测器如有损坏应及时更换,长期备用的探测器应封装保存。
l
根据应用环境的不同,每2
~8
年进行一次厂家的全面整修。
1
.
1
BDS051
光电感烟探测器
特点
l
最新型式的光电感烟结构,对不同类型的火灾烟雾(
黑、白烟)
响应一致;
l
稳定性高:抗灰尘附着,抗电磁干扰,抗温度影响,抗潮湿,抗腐蚀;
l
采用瑞士西伯乐斯高质量的感烟迷宫结构;
l
采用表面贴装工艺生产,自动化程度高,质量可靠。
应用
l
用于建筑物内部空间的早期火灾探测,并通过控制器进行报警与消防联动。应用于火灾产生烟(包括黑烟)的场合。
l
用于BC80
地址编码两总线模拟量火灾探测报警与消防联动控制系统中,安装在BC80
安装底座上,
通过底座与BC8002
控制器相连。
l
探测器满足国家标准GB4715
“点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法”,探测器的应用设计遵照国家标准GB50116
“火灾自动报警系统设计规范”。
原理
l
红外发光管发射的红外光束遇到烟尘粒子发生散射,红外接收管收到的散射光的强弱与烟的浓度成正比。
l
探测器接收到光信号
后,由光电转换使之变成模拟量的电信号,编码后通过两总线传输至控制器。
l
控制器接收到信号后进行分析、判断,并发出相应的命令。
维护
l
定期进行烟试验,每年一次。
性能
符合国家标准
GB4715
。经国家消防产品质量认证委员会按
ISO9001
质量认证。
1
.
2
BDS031
感温探测器
特点
l
新型电路结构,实现差定温探测。
l
稳定性高:抗灰尘附着,抗电磁干扰,抗温度影响,抗潮湿,抗腐蚀。
l
感温元件采用进口高精度元件。
l
采用表面贴装工艺生产,自动化程度高,质量可靠。
应用
l
用于建筑物内部空间的早期火灾探测,尤其可用
于工作过程产生烟、灰尘、排放气体等不能使用其它种类探测器的地方。
并通过控制器进行报警与消防联动。
l
用于BC80
地址编码两总线模拟量火灾探测报警与消防联动控制系统中,安装在ZA6000
接线底座上,通过底座与BC8002
控制器相连。
l
当探测器需外接门灯时,应使用ZA3000
安装底座。
l
探测器满足国家标准GB4716
“点型感温火灾探测器技术要求及试验方法”,其应用设计遵照国家标准GB50116
“火灾自动报警系统设计规范”。
原理
l
由热敏电阻(
NTC
)感知外界温度,采用双热敏电阻实现差定温功能。
l
电路将温度信号变成模拟量电信号,经编码变换后通过两总线传输至控制器。
l
控制器接收信号后进行分析、判断,并发出相应命令。
维护
l
平时定期进行加温试验。
性能
符合国家标准
GB4716
。经国家消防产品质量认证委员会按
ISO9001
质量认证。
1.
BDS132
输入模块
应用
l
BC8132
输入模块与
7000
系列探测器一起用于
BC80
地址编码两总线模拟量火灾探测报警与消防联动控制系统中,配合控制器
BC8002
。
l
作为主动型消防设备的报警输入模块,用于连接消防设备的动合触点(如水流指示器、压力开关等)
,
以显示消防设备报警
/
动作情况并联动其它设备。
设计
l
首先应使用电子部件上的编码开关来设定地址码(第八位必须置为零,但不可以全部置为
0
),此码应与工程软件中的编码相一致。
l
接在探测两总线
P
、
S
上
,
象探测器一样。
P
、
S
的两个端子没有极性,可任意相接。
l
通过模块盒的观察透明窗对模块进行地址编码。
l
输入模块的输入信号为常开无源触点信号。当连接的现场消防设备动作时,
BC8132
通过
P
、
S
总线在控制器中报警,控制器再按照设定的相应联动逻辑关系,经输出模块启动其它现场设备。
l
控制器对其故障自动巡检。
安装
l
BDS132
输入模块
采用企业标准
S5
型明装盒,步骤如下:
—
在安装位置将模块盒固定(使用ф
3
螺钉)。
—
将
P
、
S
端接在控制器总线上。
—
将现场设备的常开触点连接在
D
、
G
端子上,并且必须在设备端并联
100K
Ω终端电阻。
l
如果接线不允许外露或者有防水要求,可以将
BC8132
输入模块
安装于
S6
防水塑料盒内。
原理
l
当现场设备动作
,
触点转换时
,
模块通过探测总线把信号传送到控制器
,
模块上的发光二极管常亮以显示报警状态
,
再由控制器给出相应的信号去联动其它有关设备。
性能
2.
BDS221
输出输入模块
应用
l
BDS221
输出输入模块用于
BC80
地址编码两总线模拟量火灾探报警与消防联动控制系统中,配合控制器
BC8002
。
l
作为现场被动型消防设备的输出输入模块,接收控制器指令后直接或通过驱动装置启动消防设备
,
如启动脱扣阀(防火门、排烟口、送风口等)、电磁阀、防火卷帘、水泵、风机、空调、电梯等。
l
是单动作型输出输入模块,安装于现场。
l
也可做双动作输出输入模块使用,这时需配接
ZA2225
强电适配盒进行转换。
设计
l
首先应使用电子部件上的编码开关来设定地址码(第八位必须置为零,但不可以全部置为
0
),此码应与工程软件中的编码相一致。
l
接在探测总线
P
、
S
、
G
和
K
(动作允许总线)上。
l
通过模块盒的观察透明窗对模块进行地址编码。
l
工作过程为:控制器根据事先编程的联动逻辑关系,通过
P
、
S
两总线向
BC8221
发出动作命令,使得
BC8221
的输出继电器动作。
l
输出输入模块具有信号反馈输入端,当受控设备动作时被控设备上的常开触点闭合,由输出输入模块通过两总线将动作信号传送到控制器。
l
BC8221
输出输入模块有电平输出和脉冲输出两种方式。由内部的编码开关的第八位设定:
—
当控制声光报警或广播切换等设备时,
BDS221
为电平输出方式:红灯亮,
CO-NO
端动合,
CO-NC
端动断。这时编码开关的第八位处在“
ON
”
位置。
—
当控制脱扣阀等大电流设备时,
BC8221
为瞬间动作方式(脉冲输出):红灯亮
1
秒。这时编码开关的第八位处在“
OFF
”位置。
l
BDS221
输出输入模块的继电器触点
CO-NO
端(动合),
CO-NC
端(动断)的负载能力为
AC125V/0.6A
、
DC24V/2A
,因此控制
AC220V
、
AC380V
等强电设备时必须配接
ZA2226
强电切换盒或
ZA2225
强电适配盒(如消防泵、风机的启动和停止等)。
l
气体灭火剂释放、雨淋阀喷水、卷帘水幕喷水等喷洒灭火装置,禁止使用
BDS221
输出输入模块控制电磁阀,应配备专门的灭火控制器
BDS211
,增加可靠性。
l
控制器对其故障自动巡检。
原理
l
系统中主动型设备报警后,控制器根据事先编程的联动逻辑关系向输出输入模块发出指令,经输出输入模块内控制电路判别后发出动作命令(电平或触点信号),直接或间接启动现场消防设备。
安装
l
BDS221
输出输入模块采用企业标准
S5
型明装盒方式。步骤如下:
—
在安装位置将模块盒固定(使用ф
3
螺钉)。
—
将
P
、
S
、
G
、
K
端接在控制器总线上。
—
根据工程要求,电平输出时将接线端子
D
、
CO
—
NO
(动合)或
CO
—
NC
(动断)接到被控设备上。如图。
l
如果接线不允许外露或者有防水要求,可以将
BC8221
输出输入模块
安装于
S6
防水塑料盒内。
性能
工作电压
| | | | 监视电流
| | | | 动作电流
| | | | 工作温度
| | | | 工作湿度
| | | | 输出接点负载
| | | | 继电器触点负载
| | | | 确认灯
| | | | | | | 端子接线截面积
| | | |
3.
BDS152
隔离模块
应用
l
用于
BC80
地址编码两总线模拟量火灾探测报警与消防联动控制系统中,探测总线发生短路故障时隔离短路点,确保系统工作不受影响以及故障排除后系统自动恢复。
l
可串联或并联使用,用于放射状布线的每一个分支起点处。
l
为非编码部件,安装于现场。
设计
l
当一条回路监控不止一层而是多层时,每层应设隔离模块。
l
每个
BDS152
隔离模块后最多可接
30
个现场部件。
l
BDS152
输入端
P
、
S
接控制器之
P
、
S
总线。
P
、
S
有极性,故
P
同
P
、
S
同
S
必须对应相接。
l
BDS152
输出端
P
、
S
当与探测器(或其它现场部件)相连时,不分极性,可任意相接;当与下一级隔离模块相连时,必须是本级的输出端
P
、
S
分别与下一级的输入端
P
、
S
对应相接。
l
系统的
V
(
DC24V
)、
G
(
0V
地)线在多数情况下可不连接。但如果附近有
V
、
G
线,最好接上,利于系统稳定工作。
l
控制器对其故障自动巡检。
安装
l
BDS152
隔离模块采用企业标准
S5
型明装盒。步骤如下:
—将模块盒固定(使用φ
3
螺钉)。
—将模块上输入端的
P
、
S
、
V
、
G
端对应接在控制器总线
P
、
S
、
V
、
G
上。
—将输出端子
P
、
S
接到探测器(或其它现场部件)端子上;当同下一级隔离模块串联使用时,将
l
当有火警或者启动时,发出相应声音,可以按消音键予以消除,此时消音灯亮。
性能
|
|