华为代理商
我觉得我的防区短路了,每个防区测出来是2.5V,我只用了一个防区是第二防区,接线是这样的,,第二个防区串接一个电阻,其它没用的防区我把它用电阻短接了.请问兄弟我这样接线是否正确.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-4-12 22:16:15 | 只看该作者
华为代理商

Re:ck236

接线正确   ,你的防区是用的什么探测器???  检查防区是否短路不用量电压的  断电后量该回路电阻是否正确就行了.
3#
发表于 2007-4-13 08:28:57 | 只看该作者
华为代理商

Re:Re:ck236

davidyu:
接线正确。检查防区是否短路不用量电压的  断电后量该回路电阻是否正确就行了.

如果您的接线电阻是并联,则正常时测量只有电阻值,报警时,电阻为零(因为报警时并联继电器短路);

如果您的接线电阻是串联,则正常时测量只有电阻值,报警时,电阻为无穷大(因为报警时串连继电器开路)。

4#
 楼主| 发表于 2007-4-13 08:50:47 | 只看该作者
华为代理商

Re:Re:Re:ck236

我用的是ABT60的探测器,回路接在3,4上.