我想问一下,假如一幢新建的厂房,有七层高,每层有25个5W的吸顶喇叭(定压式的),如何要从功放接线给这七层喇叭,全部并联方式,想问一下,要多少平方的线,才能达到喇叭发声要求的正常值,要配多大瓦数的功放才合适。先谢谢大家!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-4 11:04:35 | 只看该作者
华为代理商
恩,这个问题我帮你问问,问好了就给你答案~~呵呵~~~
3#
发表于 2011-8-4 11:38:39 | 只看该作者
华为代理商
    看厂房大不大?如果最远端喇叭距离功放在150米内,可采用RVS2*1.0;如果距离在200米左右需要采用RVS2*1.5;距离超过300米采用RVS2*2.0
    建议每层弱电间内放置一个公共广播接线箱,每一层接线箱都独立拉一根楼层垂直总线到设备功放。新建厂房一定会有消防验收,所以需要单独放一根RVS4*2.0的楼层垂直总线到功放(2芯信号传输,2芯电源强切)。最好单层设置一个音量控制器(一定要带消防强切功能),功率不能小于150W这样单层的音量就可以开关控制了。水平布线就可以用RVS2*2.0的线缆了。
    根据你的描述你的喇叭总功率为875W,功放总功率=喇叭总功率*1.3=1138W,不得小于这个总功率。至于功放到底选用几台,消防有关的设备的配置,采用消防强切主机还是智能控制主机,各个品牌都不一样,这个就要和设备厂商沟通了。

4#
发表于 2011-8-4 17:36:53 | 只看该作者
华为代理商
同意三楼:x0tim 的意见。 1、应当与消防联动,且考虑强插功能;  2、每层楼单独形成一个防区,单独布线至功放分区盘,这样适合将来的变化和需求;
5#
发表于 2011-8-29 09:42:15 | 只看该作者
华为代理商
这个还是比较有学问讲究的